  • А Александр

    Добрый день.
    Прошу помочь с расчетом навеса.
    Планирую сделать навес между домом и хоз.постройкой.
    Высота - 2,5 м, расстояние между домом и хоз.постройкой - 5 метров, длина - 7 метров.
    Поперечные балки (5м) планирую положить через метр друг от друга. Стойки и балки - проф.труба, Покрытие профлист
    К стенам обоих зданий хочу прикрепить вертикальные стойки и крепить к ним поперечные (5м), также соединить их между собой распором (не знаю, как правильно называется).
    Получится ли сделать без промежуточных вертикальных стоек?
    Какие размеры проф.трубы должны быть?

    locolizatorL Не в сети
    locolizatorL Не в сети
    locolizator
    Эксперт
    написал отредактировано kirilljsx
    #2

    @Александр Доброго дня!

    Без промежуточных стоек всего скорее не выйдет.
    5 метров - это слишком много для профтрубы под профлист, даже если балки ставить каждые метр. Зимой снег ляжет и балка начнёт гнуться, а то и вовсе “поплывёт”. Лучше перестраховаться.

    Предположу что возможно подойдет труба 60×40×2 мм для балок и стоек (по толщине можно попробовать чуть больше если не уверены 3-4 мм)

    Можно попробовать хотя бы одну стойку по центру на 2.5 метра от стен

    По поводу крепления к стенка, крепить лучше через закладные пластины или анкера. На дюбели в кирпич/бетон не вариант, вырвет со временем.

    А 3 ответов Последний ответ
    0
    • locolizatorL locolizator

      @Александр Доброго дня!

      Без промежуточных стоек всего скорее не выйдет.
      5 метров - это слишком много для профтрубы под профлист, даже если балки ставить каждые метр. Зимой снег ляжет и балка начнёт гнуться, а то и вовсе “поплывёт”. Лучше перестраховаться.

      Предположу что возможно подойдет труба 60×40×2 мм для балок и стоек (по толщине можно попробовать чуть больше если не уверены 3-4 мм)

      Можно попробовать хотя бы одну стойку по центру на 2.5 метра от стен

      По поводу крепления к стенка, крепить лучше через закладные пластины или анкера. На дюбели в кирпич/бетон не вариант, вырвет со временем.

      А Не в сети
      А Не в сети
      Александр
      написал отредактировано
      #3

      Большое спасибо Вам!
      А вертикальные стойки с поперечными балками нужно соединять перемычками (распорами)? Я не знаю, как они правильно называются…

      1 ответ Последний ответ
      0
      • А Не в сети
        А Не в сети
        Александр
        написал отредактировано
        #4
        Это сообщение удалено!
        1 ответ Последний ответ
        0
        • locolizatorL locolizator

          @Александр Доброго дня!

          Без промежуточных стоек всего скорее не выйдет.
          5 метров - это слишком много для профтрубы под профлист, даже если балки ставить каждые метр. Зимой снег ляжет и балка начнёт гнуться, а то и вовсе “поплывёт”. Лучше перестраховаться.

          Предположу что возможно подойдет труба 60×40×2 мм для балок и стоек (по толщине можно попробовать чуть больше если не уверены 3-4 мм)

          Можно попробовать хотя бы одну стойку по центру на 2.5 метра от стен

          По поводу крепления к стенка, крепить лучше через закладные пластины или анкера. На дюбели в кирпич/бетон не вариант, вырвет со временем.

          А Не в сети
          А Не в сети
          Александр
          написал отредактировано
          #5

          Во вложении схемаСхема.docx

          1 ответ Последний ответ
          0
          • locolizatorL locolizator

            @Александр Доброго дня!

            Без промежуточных стоек всего скорее не выйдет.
            5 метров - это слишком много для профтрубы под профлист, даже если балки ставить каждые метр. Зимой снег ляжет и балка начнёт гнуться, а то и вовсе “поплывёт”. Лучше перестраховаться.

            Предположу что возможно подойдет труба 60×40×2 мм для балок и стоек (по толщине можно попробовать чуть больше если не уверены 3-4 мм)

            Можно попробовать хотя бы одну стойку по центру на 2.5 метра от стен

            По поводу крепления к стенка, крепить лучше через закладные пластины или анкера. На дюбели в кирпич/бетон не вариант, вырвет со временем.

            А Не в сети
            А Не в сети
            Александр
            написал отредактировано Александр
            #6

            Еще хотел уточнить. Вы говорите “хотя бы одну стойку по центру на 2.5 метра от стен” - то есть посередине через каждый метр по всей длине?

            1 ответ Последний ответ
            0
            • locolizatorL Не в сети
              locolizatorL Не в сети
              locolizator
              Эксперт
              написал отредактировано
              #7

              @Александр

              Перемычка на схеме - это раскос (или диагональная связь). Такие элементы нужны, чтобы конструкция не “гуляла” под ветром.
              Их стоит делать. Особенно если навес открытый с боков. Можно поставить по одной стороне, но лучше — по обеим, чтобы было надёжнее.

              Про стойки по центру Не каждую я имел ввиду установить одну вертикальную стойку по центру (на 2.5 м от каждой стены), но только под поперечными балками, которые будут через 1 метр.

              7 метров вдоль — значит, 7 балок по 5 метров, и каждая из них должна опираться на три точки:

              • левая стена,
              • центральная стойка (по середине),
              • правая стена.

              Проще говоря стойка по центру - одна, но она будет поддерживать все 7 балок.
              Каждая балка - от стены к центру, и от центра к другой стене.

              А 1 ответ Последний ответ
              0
              • locolizatorL Не в сети
                locolizatorL Не в сети
                locolizator
                Эксперт
                написал отредактировано locolizator
                #8

                @Александр Также подмечу, это лишь советы и рекомендации 😊
                Перед тем как приступите делать ± просчитывайте все еще раз самостоятельно!

                1 ответ Последний ответ
                0
                • locolizatorL locolizator

                  @Александр

                  Перемычка на схеме - это раскос (или диагональная связь). Такие элементы нужны, чтобы конструкция не “гуляла” под ветром.
                  Их стоит делать. Особенно если навес открытый с боков. Можно поставить по одной стороне, но лучше — по обеим, чтобы было надёжнее.

                  Про стойки по центру Не каждую я имел ввиду установить одну вертикальную стойку по центру (на 2.5 м от каждой стены), но только под поперечными балками, которые будут через 1 метр.

                  7 метров вдоль — значит, 7 балок по 5 метров, и каждая из них должна опираться на три точки:

                  • левая стена,
                  • центральная стойка (по середине),
                  • правая стена.

                  Проще говоря стойка по центру - одна, но она будет поддерживать все 7 балок.
                  Каждая балка - от стены к центру, и от центра к другой стене.

                  А Не в сети
                  А Не в сети
                  Александр
                  написал отредактировано
                  #9

                  Простите, немного запутался:
                  чтобы каждая из 7 балок по 5 метров опиралась на 3 точки, нужно 7 стоек по центру, верно?
                  стойка по центру - одна, но она будет поддерживать все 7 балок - не понятно, извините, ведь 5-метровые балки между собой не связаны…

                  locolizatorL 1 ответ Последний ответ
                  0
                  • А Александр

                    Простите, немного запутался:
                    чтобы каждая из 7 балок по 5 метров опиралась на 3 точки, нужно 7 стоек по центру, верно?
                    стойка по центру - одна, но она будет поддерживать все 7 балок - не понятно, извините, ведь 5-метровые балки между собой не связаны…

                    locolizatorL Не в сети
                    locolizatorL Не в сети
                    locolizator
                    Эксперт
                    написал отредактировано
                    #10

                    @Александр

                    Нет, 7 стоек по центру НЕ нужно.
                    Достаточно одной центральной стойки, но она должна быть длинной — на всю длину навеса (7 метров).
                    То есть — это продольная балка (или ферма), которая идёт вдоль по центру, от одного конца навеса к другому, и на неё опираются все 7 поперечных балок.

                    • У вас есть 7 поперечных балок (по 5 м) — они лежат поперёк, шаг 1 м.
                    • Под их серединами (на 2.5 м от стен) — идёт одна продольная балка (7 м), как “конёк”.
                    • Эта продольная балка стоит на двух опорах — по краям (или на трёх, если хочется больше надежности).
                    • Все 7 поперечных балок опираются на неё посередине — вот и получается, что у каждой балки 3 точки опоры: левая стена → центр → правая стена.
                    А 1 ответ Последний ответ
                    0
                    • locolizatorL locolizator

                      @Александр

                      Нет, 7 стоек по центру НЕ нужно.
                      Достаточно одной центральной стойки, но она должна быть длинной — на всю длину навеса (7 метров).
                      То есть — это продольная балка (или ферма), которая идёт вдоль по центру, от одного конца навеса к другому, и на неё опираются все 7 поперечных балок.

                      • У вас есть 7 поперечных балок (по 5 м) — они лежат поперёк, шаг 1 м.
                      • Под их серединами (на 2.5 м от стен) — идёт одна продольная балка (7 м), как “конёк”.
                      • Эта продольная балка стоит на двух опорах — по краям (или на трёх, если хочется больше надежности).
                      • Все 7 поперечных балок опираются на неё посередине — вот и получается, что у каждой балки 3 точки опоры: левая стена → центр → правая стена.
                      А Не в сети
                      А Не в сети
                      Александр
                      написал отредактировано
                      #11

                      Понял Вас! Огромное Вам спасибо!!!

                      1 ответ Последний ответ
                      0

                      • locolizatorL

                        Расчёт снеговой нагрузки на навес из профильной трубы: 5 смертельных ошибок самостройщиков

                        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Проектирование металлоконструкций
                        1
                        1
                        0 Голоса
                        1 Сообщения
                        532 Просмотры
                        Нет ответов
                      • kirilljsxK

                        Достаточно ли стальной распределительной пластины в этом случае?

                        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Проектирование металлоконструкций
                        1
                        1
                        1 Голоса
                        1 Сообщения
                        26 Просмотры
                        Нет ответов
                      • kirilljsxK

                        Классы металлоконструкций: виды, особенности и примеры

                        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Проектирование металлоконструкций
                        1
                        1
                        3 Голоса
                        1 Сообщения
                        74 Просмотры
                        Нет ответов
                      • kirilljsxK

                        Список металлоконструкций и их применение

                        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Проектирование металлоконструкций
                        1
                        1
                        3 Голоса
                        1 Сообщения
                        48 Просмотры
                        Нет ответов
                      • kirilljsxK

                        Как правильно рассчитать объем металлоконструкций: формулы, примеры и таблицы

                        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Проектирование металлоконструкций
                        1
                        1
                        3 Голоса
                        1 Сообщения
                        206 Просмотры
                        Нет ответов
                      • kirilljsxK

                        Допуски металлоконструкций: виды, нормы и контроль по ГОСТ

                        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Проектирование металлоконструкций
                        1
                        1
                        3 Голоса
                        1 Сообщения
                        252 Просмотры
                        Нет ответов
                      • LizaL

                        Как учесть требования ГОСТ при проектировании металлоконструкций

                        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Проектирование металлоконструкций
                        1
                        2
                        1 Голоса
                        1 Сообщения
                        50 Просмотры
                        Нет ответов
                      • kirilljsxK

                        Особенности расчета нагрузок (статические, динамические, ветровые)

                        Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Проектирование металлоконструкций
                        1
                        1
                        0 Голоса
                        1 Сообщения
                        258 Просмотры
                        Нет ответов

                      Категории

                      • Главная
                      • Новости
                      • Объявления
                      • ПО и ЧПУ
                      • Обсуждение

                      Контакты

                      • Сотрудничество
                      • forum@investsteel.ru
                      • Наш чат
                      • Наш ТГ канал

                      © 2022 - 2025 InvestSteel, Inc. Все права защищены.

                      Политика конфиденциальности
                      • Войти

                      • Нет учётной записи? Зарегистрироваться

                      • Войдите или зарегистрируйтесь для поиска.
                      • Первое сообщение
                        Последнее сообщение
                      0
                      • Главная
                      • Последние
                      • Теги
                      • Популярные
                      • Пользователи
                      • Сотрудничество