  • Привет, всем! Мужики, подскажите — как правильно рассчитать толщину закладной пластины для крепления металлической колонны? У нас нагрузка 5 тонн, фундамент из бетона B25.

  • Колян, обычно толщину считают от 10 мм для таких нагрузок. Но важнее площадь — чтобы давление на бетон не превышало 30-40 кг/см². У нас для 5 тонн брали пластину 250х250х12 мм.

  • А сколько анкеров нужно на такую пластину? И какой диаметр арматуры использовать? Как првильно сделть расчет, чтобы не переделывать?

  • Ну минимум 4 анкера диаметром 16-20 мм из арматуры А400С. Мы всегда добавляем рёбра жёсткости если нагрузка с эксцентриситетом — чтобы пластину не повело.

  • А если забыли заложить пластину в фундамент? Можно ли приварить её к арматуре постфактум? Такие ошибки во что могут вылиться в итоге?

  • Только если раскрыть бетон и заварить к арматурному каркасу! Просто приварить к поверхности бесполезно — не будет несущей способности. Мы так делали — засверливались в фундамент и заливали эпоксидной смолой.

  • Как защитить от коррозии закладные в уличных условиях? Оцинковка нужна или достаточно грунтовки? У меня ответы спорные, нужен опыт бывалых тут.

  • Для улицы же только горячая оцинковка. Грунтовка отслоится через год. У нас был печальный опыт с покраской — пришлось переделывать все соединения.

  • И какой зазор оставлять между пластиной и бетоном? Видел, что иногда ставят на монтажные подкладки. Но есть в них толк и прктичность?

  • Зазор не больше 2-3 мм! Иначе при нагрузке пластина прогнётся. Мы выставляем на пластиковых фиксаторах защитного слоя — и зазор нормируется, и коррозия не страшна.

  • Спасибо за советы! Теперь понятно, почему наши первые закладные ржавели выходит экономили на защите. Буду требовать оцинковку для всех уличных конструкций.