Что такое закладные пластины? Разбираемся с основами
-
Привет, всем! Мужики, подскажите — как правильно рассчитать толщину закладной пластины для крепления металлической колонны? У нас нагрузка 5 тонн, фундамент из бетона B25.
-
Колян, обычно толщину считают от 10 мм для таких нагрузок. Но важнее площадь — чтобы давление на бетон не превышало 30-40 кг/см². У нас для 5 тонн брали пластину 250х250х12 мм.
-
А сколько анкеров нужно на такую пластину? И какой диаметр арматуры использовать? Как првильно сделть расчет, чтобы не переделывать?
-
Ну минимум 4 анкера диаметром 16-20 мм из арматуры А400С. Мы всегда добавляем рёбра жёсткости если нагрузка с эксцентриситетом — чтобы пластину не повело.
-
А если забыли заложить пластину в фундамент? Можно ли приварить её к арматуре постфактум? Такие ошибки во что могут вылиться в итоге?
-
Только если раскрыть бетон и заварить к арматурному каркасу! Просто приварить к поверхности бесполезно — не будет несущей способности. Мы так делали — засверливались в фундамент и заливали эпоксидной смолой.
-
Как защитить от коррозии закладные в уличных условиях? Оцинковка нужна или достаточно грунтовки? У меня ответы спорные, нужен опыт бывалых тут.
-
Для улицы же только горячая оцинковка. Грунтовка отслоится через год. У нас был печальный опыт с покраской — пришлось переделывать все соединения.
-
И какой зазор оставлять между пластиной и бетоном? Видел, что иногда ставят на монтажные подкладки. Но есть в них толк и прктичность?
-
Зазор не больше 2-3 мм! Иначе при нагрузке пластина прогнётся. Мы выставляем на пластиковых фиксаторах защитного слоя — и зазор нормируется, и коррозия не страшна.
-
Спасибо за советы! Теперь понятно, почему наши первые закладные ржавели выходит экономили на защите. Буду требовать оцинковку для всех уличных конструкций.
© 2022 - 2025 InvestSteel, Inc. Все права защищены.