Навес между зданиями
-
Добрый день.
Прошу помочь с расчетом навеса.
Планирую сделать навес между домом и хоз.постройкой.
Высота - 2,5 м, расстояние между домом и хоз.постройкой - 5 метров, длина - 7 метров.
Поперечные балки (5м) планирую положить через метр друг от друга. Стойки и балки - проф.труба, Покрытие профлист
К стенам обоих зданий хочу прикрепить вертикальные стойки и крепить к ним поперечные (5м), также соединить их между собой распором (не знаю, как правильно называется).
Получится ли сделать без промежуточных вертикальных стоек?
Какие размеры проф.трубы должны быть? -
Добрый день.
Прошу помочь с расчетом навеса.
Планирую сделать навес между домом и хоз.постройкой.
Высота - 2,5 м, расстояние между домом и хоз.постройкой - 5 метров, длина - 7 метров.
Поперечные балки (5м) планирую положить через метр друг от друга. Стойки и балки - проф.труба, Покрытие профлист
К стенам обоих зданий хочу прикрепить вертикальные стойки и крепить к ним поперечные (5м), также соединить их между собой распором (не знаю, как правильно называется).
Получится ли сделать без промежуточных вертикальных стоек?
Какие размеры проф.трубы должны быть?@Александр Доброго дня!
Без промежуточных стоек всего скорее не выйдет.
5 метров - это слишком много для профтрубы под профлист, даже если балки ставить каждые метр. Зимой снег ляжет и балка начнёт гнуться, а то и вовсе “поплывёт”. Лучше перестраховаться.Предположу что возможно подойдет труба 60×40×2 мм для балок и стоек (по толщине можно попробовать чуть больше если не уверены 3-4 мм)
Можно попробовать хотя бы одну стойку по центру на 2.5 метра от стен
По поводу крепления к стенка, крепить лучше через закладные пластины или анкера. На дюбели в кирпич/бетон не вариант, вырвет со временем.
-
@Александр Доброго дня!
Без промежуточных стоек всего скорее не выйдет.
5 метров - это слишком много для профтрубы под профлист, даже если балки ставить каждые метр. Зимой снег ляжет и балка начнёт гнуться, а то и вовсе “поплывёт”. Лучше перестраховаться.Предположу что возможно подойдет труба 60×40×2 мм для балок и стоек (по толщине можно попробовать чуть больше если не уверены 3-4 мм)
Можно попробовать хотя бы одну стойку по центру на 2.5 метра от стен
По поводу крепления к стенка, крепить лучше через закладные пластины или анкера. На дюбели в кирпич/бетон не вариант, вырвет со временем.
Большое спасибо Вам!
А вертикальные стойки с поперечными балками нужно соединять перемычками (распорами)? Я не знаю, как они правильно называются… -
Это сообщение удалено!
-
@Александр Доброго дня!
Без промежуточных стоек всего скорее не выйдет.
5 метров - это слишком много для профтрубы под профлист, даже если балки ставить каждые метр. Зимой снег ляжет и балка начнёт гнуться, а то и вовсе “поплывёт”. Лучше перестраховаться.Предположу что возможно подойдет труба 60×40×2 мм для балок и стоек (по толщине можно попробовать чуть больше если не уверены 3-4 мм)
Можно попробовать хотя бы одну стойку по центру на 2.5 метра от стен
По поводу крепления к стенка, крепить лучше через закладные пластины или анкера. На дюбели в кирпич/бетон не вариант, вырвет со временем.
Во вложении схемаСхема.docx
-
@Александр Доброго дня!
Без промежуточных стоек всего скорее не выйдет.
5 метров - это слишком много для профтрубы под профлист, даже если балки ставить каждые метр. Зимой снег ляжет и балка начнёт гнуться, а то и вовсе “поплывёт”. Лучше перестраховаться.Предположу что возможно подойдет труба 60×40×2 мм для балок и стоек (по толщине можно попробовать чуть больше если не уверены 3-4 мм)
Можно попробовать хотя бы одну стойку по центру на 2.5 метра от стен
По поводу крепления к стенка, крепить лучше через закладные пластины или анкера. На дюбели в кирпич/бетон не вариант, вырвет со временем.
Еще хотел уточнить. Вы говорите “хотя бы одну стойку по центру на 2.5 метра от стен” - то есть посередине через каждый метр по всей длине?
-
@Александр
Перемычка на схеме - это раскос (или диагональная связь). Такие элементы нужны, чтобы конструкция не “гуляла” под ветром.
Их стоит делать. Особенно если навес открытый с боков. Можно поставить по одной стороне, но лучше — по обеим, чтобы было надёжнее.Про стойки по центру Не каждую я имел ввиду установить одну вертикальную стойку по центру (на 2.5 м от каждой стены), но только под поперечными балками, которые будут через 1 метр.
7 метров вдоль — значит, 7 балок по 5 метров, и каждая из них должна опираться на три точки:
- левая стена,
- центральная стойка (по середине),
- правая стена.
Проще говоря стойка по центру - одна, но она будет поддерживать все 7 балок.
Каждая балка - от стены к центру, и от центра к другой стене. -
@Александр Также подмечу, это лишь советы и рекомендации
Перед тем как приступите делать ± просчитывайте все еще раз самостоятельно! -
@Александр
Перемычка на схеме - это раскос (или диагональная связь). Такие элементы нужны, чтобы конструкция не “гуляла” под ветром.
Их стоит делать. Особенно если навес открытый с боков. Можно поставить по одной стороне, но лучше — по обеим, чтобы было надёжнее.Про стойки по центру Не каждую я имел ввиду установить одну вертикальную стойку по центру (на 2.5 м от каждой стены), но только под поперечными балками, которые будут через 1 метр.
7 метров вдоль — значит, 7 балок по 5 метров, и каждая из них должна опираться на три точки:
- левая стена,
- центральная стойка (по середине),
- правая стена.
Проще говоря стойка по центру - одна, но она будет поддерживать все 7 балок.
Каждая балка - от стены к центру, и от центра к другой стене.Простите, немного запутался:
чтобы каждая из 7 балок по 5 метров опиралась на 3 точки, нужно 7 стоек по центру, верно?
стойка по центру - одна, но она будет поддерживать все 7 балок - не понятно, извините, ведь 5-метровые балки между собой не связаны… -
Простите, немного запутался:
чтобы каждая из 7 балок по 5 метров опиралась на 3 точки, нужно 7 стоек по центру, верно?
стойка по центру - одна, но она будет поддерживать все 7 балок - не понятно, извините, ведь 5-метровые балки между собой не связаны…@Александр
Нет, 7 стоек по центру НЕ нужно.
Достаточно одной центральной стойки, но она должна быть длинной — на всю длину навеса (7 метров).
То есть — это продольная балка (или ферма), которая идёт вдоль по центру, от одного конца навеса к другому, и на неё опираются все 7 поперечных балок.- У вас есть 7 поперечных балок (по 5 м) — они лежат поперёк, шаг 1 м.
- Под их серединами (на 2.5 м от стен) — идёт одна продольная балка (7 м), как “конёк”.
- Эта продольная балка стоит на двух опорах — по краям (или на трёх, если хочется больше надежности).
- Все 7 поперечных балок опираются на неё посередине — вот и получается, что у каждой балки 3 точки опоры: левая стена → центр → правая стена.
-
@Александр
Нет, 7 стоек по центру НЕ нужно.
Достаточно одной центральной стойки, но она должна быть длинной — на всю длину навеса (7 метров).
То есть — это продольная балка (или ферма), которая идёт вдоль по центру, от одного конца навеса к другому, и на неё опираются все 7 поперечных балок.- У вас есть 7 поперечных балок (по 5 м) — они лежат поперёк, шаг 1 м.
- Под их серединами (на 2.5 м от стен) — идёт одна продольная балка (7 м), как “конёк”.
- Эта продольная балка стоит на двух опорах — по краям (или на трёх, если хочется больше надежности).
- Все 7 поперечных балок опираются на неё посередине — вот и получается, что у каждой балки 3 точки опоры: левая стена → центр → правая стена.
Понял Вас! Огромное Вам спасибо!!!
-
Расчёт снеговой нагрузки на навес из профильной трубы: 5 смертельных ошибок самостройщиков
Проектирование металлоконструкций1
-
1
-
-
-
СНИП металлоконструкции: как не нарушить правила и избежать штрафов
Проектирование металлоконструкций1
-
Как правильно рассчитать объем металлоконструкций: формулы, примеры и таблицы
Проектирование металлоконструкций1
-
-
2
© 2022 - 2025 InvestSteel, Inc. Все права защищены.