Top.Mail.Ru
Перейти к содержанию
  • Лента
  • Популярные
  • Последние
  • Теги
  • Пользователи
  • Калькуляторы
  • Основной сайт
Свернуть
Логотип бренда
Категории
  1. Промышленная социальная сеть
  2. Категории
  3. Металлоконструкции
  4. Закладные детали в строительстве
Инженерные калькуляторы - tools.investsteel.ru
Вес металла, развёртки, раскрой, балки, допуски и другие расчёты
56+ калькуляторов
Бесплатно
Без регистрации
Открыть

Закладные детали в строительстве

Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции
18 Сообщения 5 Постеры 1.9k Просмотры 1 Отслеживают
  • Сначала старые
  • Сначала новые
  • По количеству голосов
Ответить
  • Ответить, создав новую тему
Авторизуйтесь, чтобы ответить
Эта тема была удалена. Только пользователи с правом управления темами могут её видеть.
  • ДаннилД
    ДаннилД
    Даннил
    написал в отредактировано
    #6

    А если забыли заложить деталь? Можно ли просверлить бетон и вклеить анкера вместо закладной? Что в данном случае лучше предпринимать?

    1 ответ Последний ответ
    0
    • Александр25А
      Александр25А
      Александр25
      написал в отредактировано
      #7

      Можно, но это будет слабее намного. Химические анкера держат хорошо, но только на статическую нагрузку. Для динамики (как перила) лучше закладывать штатные детали. Мы раз просверлили арматуру — пришлось делать новое отверстие.

      1 ответ Последний ответ
      0
      • ДаннилД
        ДаннилД
        Даннил
        написал в отредактировано
        #8

        А как защитить резьбу на шпильках при бетонировании? Один раз залили бетоном и пришлось срезать и варить новые гайки.

        1 ответ Последний ответ
        0
        • КолянК
          КолянК
          Колян
          написал в отредактировано
          #9

          Тут все просто, используйте защитные колпачки или скотч. Я ещё мажу солидолом и потом легко откручивается. Главное — после бетонирования сразу прочистить резьбу проволокой.

          1 ответ Последний ответ
          0
          • ДаннилД
            ДаннилД
            Даннил
            написал в отредактировано
            #10

            И какой минимальный защитный слой бетона для закладной? У нас арматура торчит близко к поверхности — боюсь, коррозия начнётся.

            1 ответ Последний ответ
            0
            • КолянК
              КолянК
              Колян
              написал в отредактировано
              #11

              Вообще по нормам не менее 20 мм. Если меньше, то бетон может отслоиться. Мы в таких случаях используем эпоксидное покрытие вместо краски.

              1 ответ Последний ответ
              0
              • T
                T
                Teriot
                написал в отредактировано
                #12

                Я тут подумал, а если закладная стоит в опалубке неровно? Допустимое отклонение есть? И если да, то какие? Ошибок то тут не должно быть вообще. Иначе потом может встать очень дорого исправление.

                Александр25А 1 ответ Последний ответ
                0
                • T Teriot

                  Я тут подумал, а если закладная стоит в опалубке неровно? Допустимое отклонение есть? И если да, то какие? Ошибок то тут не должно быть вообще. Иначе потом может встать очень дорого исправление.

                  Александр25А
                  Александр25А
                  Александр25
                  написал в отредактировано
                  #13

                  @Teriot по СП 63.13330 не более 5 мм. Но для ответственных конструкций лучше 2-3 мм. Мы лазерным нивелиром выставляем — дорого, но точно.

                  1 ответ Последний ответ
                  0
                  • ДаннилД
                    ДаннилД
                    Даннил
                    написал в отредактировано
                    #14

                    И как быть же с разными марками бетона? Например, закладная в фундаменте из B25 и в стене из B15 — нужны ли разные детали?

                    1 ответ Последний ответ
                    0
                    • КолянК
                      КолянК
                      Колян
                      написал в отредактировано
                      #15

                      Да! Для слабого бетона нужны более длинные анкера или большая пластина. Мы для B15 добавляем на 20% длиннее анкера.

                      1 ответ Последний ответ
                      0
                      • T
                        T
                        Teriot
                        написал в отредактировано
                        #16

                        А можно ли варить закладные к арматуре каркаса, у меня тут сомнения возникли? Или только к своей сетке лучше это делать?

                        Александр25А 1 ответ Последний ответ
                        0
                        • T Teriot

                          А можно ли варить закладные к арматуре каркаса, у меня тут сомнения возникли? Или только к своей сетке лучше это делать?

                          Александр25А
                          Александр25А
                          Александр25
                          написал в отредактировано
                          #17

                          @Teriot можно, но осторожно! Сварка может ослабить арматуру. Мы используем точечную сварку или хомуты получается так надёжнее.

                          1 ответ Последний ответ
                          0
                          • ДаннилД
                            ДаннилД
                            Даннил
                            написал в отредактировано
                            #18

                            Спасибо за ответы всем! Теперь понятно, почему у нас были проблемы — экономили на толщине пластин и защитном слое. Буду требовать пересчёта проекта.

                            1 ответ Последний ответ
                            0

                            Здравствуйте! Похоже, вас заинтересовал этот пост, но у вас ещё нет аккаунта.

                            Надоело каждый раз пролистывать одни и те же посты? Зарегистрировав аккаунт, вы всегда будете возвращаться на ту же страницу, где были раньше, и сможете выбирать, получать ли уведомления о новых ответах (по электронной почте или в виде push-уведомлений). Вы также сможете сохранять закладки и ставить лайки постам, чтобы выразить свою благодарность другим участникам сообщества.

                            С вашими комментариями этот пост мог бы стать ещё лучше 💗

                            Зарегистрироваться Войти

                            • zlataH410Z

                              Надежные стальные конструкции для энергетического строительства от завода ООО «ЭСК»

                              Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции
                              1
                              1 Голоса
                              1 Сообщения
                              10 Просмотры
                              Нет ответов
                            • kirilljsxK

                              Высота в строительстве: стандарты и требования

                              Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции высота металлоконструкции гост
                              1
                              0 Голоса
                              1 Сообщения
                              146 Просмотры
                              Нет ответов
                            • locolizatorL

                              Закладные изделия: производство, виды и применение в строительстве

                              Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции закладные изделия производство металлоконструкции
                              1
                              0 Голоса
                              1 Сообщения
                              117 Просмотры
                              Нет ответов
                            • locolizatorL

                              Закладные детали: производство и монтаж в строительстве

                              Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции закладные детали производство монтаж
                              1
                              0 Голоса
                              1 Сообщения
                              139 Просмотры
                              Нет ответов
                            • locolizatorL

                              Профиль Z-образный: производство, размеры и применение в строительстве

                              Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции z-профиль производство металлоконструкции
                              1
                              0 Голоса
                              1 Сообщения
                              111 Просмотры
                              Нет ответов
                            • locolizatorL

                              Анкерный блок: виды, применение и монтаж в строительстве

                              Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции анкерный блок металлоконструкции монтаж
                              1
                              0 Голоса
                              1 Сообщения
                              147 Просмотры
                              Нет ответов
                            • locolizatorL

                              Закладные детали: пластины, анкеры, дюбели, расчет нагрузок и монтаж

                              Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции закладные детали расчет нагрузок монтаж анкеров
                              1
                              0 Голоса
                              1 Сообщения
                              142 Просмотры
                              Нет ответов
                            • LizaL

                              Фахверк в строительстве металлоконструкций: революция в архитектуре

                              Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции
                              1
                              0 Голоса
                              1 Сообщения
                              456 Просмотры
                              Нет ответов

                            Категории

                            • Главная
                            • Новости
                            • Объявления
                            • ПО и ЧПУ
                            • Обсуждение

                            Контакты

                            • Сотрудничество
                            • forum@investsteel.ru

                            © 2022 - 2026 InvestSteel, Inc. Все права защищены.

                            Политика конфиденциальности
                            • Войти

                            • Нет учётной записи? Зарегистрироваться

                            • Войдите или зарегистрируйтесь для поиска.
                            • Первое сообщение
                              Последнее сообщение
                            0
                            • Лента
                            • Популярные
                            • Последние
                            • Теги
                            • Пользователи
                            • Калькуляторы
                            • Основной сайт