Подземный резервуар для СУГ: особенности монтажа и ключевые нюансы
-
Подземные резервуары для СУГ - это надежное решение для хранения сжиженных углеводородных газов. Они экономят место на участке и защищены от внешних воздействий. Монтаж такого резервуара требует точного соблюдения норм, чтобы обеспечить безопасность и долговечность.
В этой статье разберем устройство, этапы установки и важные требования. Это поможет избежать ошибок и сэкономить время. Полезно для тех, кто планирует запуск системы хранения газа.
Устройство подземного резервуара для СУГ
Подземный резервуар - это горизонтальный цилиндр с эллиптическими днищами, изготовленный из низколегированной стали 09Г2С. Он устанавливается на опорах, а в верхней части есть горловина для заправки, слива и установки приборов: уровнемера, манометра, сигнализатора уровня. По желанию заказчика добавляют насос, нагреватель или испаритель. Такая конструкция выдерживает давление и агрессивную среду грунта.
Сталь формируют из листового проката: сваривают стенку горизонтальным швом, приваривают днища, опоры и горловину. Резервуары бывают одностенными или двустенными с заполнением межстенного пространства инертным газом, вроде азота. Антикоррозионная защита - по ГОСТ 9.602-2016: специальное покрытие на основе эмалей. Это продлевает срок службы до 20-30 лет.
Ключевые элементы конструкции:
- Горловина диаметром 400-800 мм с арматурой и КИП под защитным кожухом.
- Две или три пары опор для фиксации на фундаменте.
- Закладные детали для строповки при транспортировке.
Компонент Описание Назначение Корпус Цилиндр с эллиптическими днищами Хранение СУГ под давлением Горловина Диаметр 450 мм Доступ для обслуживания Опоры 2-4 пары Установка на фундамент Подготовка котлована и фундамент
Перед монтажом выкапывают котлован ниже точки промерзания грунта - минимум 0,6 м от поверхности до верхней образующей резервуара. Если есть испарительные установки, глубина не менее 0,2 м. Учитывают грунтовые воды: предусматривают водопонижение или отлив. Стенки котлована временно крепят, если грунт неустойчивый.
Фундамент - железобетонная плита, на которую анкерами фиксируют опоры резервуара. Это предотвращает смещение при подвижках грунта или морозах. Поверх плиты укладывают песчаную подушку толщиной 20-30 см для выравнивания. Глубину котлована рассчитывают так, чтобы горловина торчала над землей на 0,4-0,8 м для удобства.
Важно: расстояние между несколькими резервуарами - минимум 1 м.
Этапы подготовки:
- Разбивка трассы по проекту с актом и записью в журнал.
- Земляные работы с контролем глубины и основания.
- Устройство песчаной подушки и гидроизоляции.
- Заливка фундамента с анкерами.
Монтаж и подключение резервуара
Резервуар опускают в котлован краном, фиксируют на фундаменте. Затем засыпают песчаным грунтом слоями с уплотнением - коэффициент по проекту. Подключают газопроводную обвязку: жидкой и паровой фазы. Газопроводы паровой фазы заглубляют ниже промерзания, чтобы избежать конденсации. Устанавливают заземление по ПУЭ и нормам молниезащиты.
На горловине монтируют запорную и предохранительную арматуру, КИП в кожухе с замком. Сварка - электродуговая ручная или автоматическая по ГОСТ 5264-80, с аттестацией НАКС. Соблюдают СНиП 12-03-2001 по безопасности и пожарной охране. Ограждение - проветриваемое, негорючее, высотой 1,6 м.
Обязательные шаги монтажа:
- Проверка паспорта: характеристики, испытания, чертежи, расчет прочности.
- Заземление и гидроизоляция.
- Подключение арматуры и приборов.
- Обратная засыпка с уплотнением.
Тип резервуара Глубина заложения Горловина РУ-2 (групповой) ≥0,6 м 800 мм РУ-3 (индивидуальный) ≥0,6 м 400 мм С испарителем ≥0,2 м Стандарт Контроль качества и безопасность
После монтажа проверяют герметичность, отсутствие утечек - при обнаружении отключают и ставят заглушки. Сборник конденсата не выходит за нижнюю образующую. Резервуар готов к эксплуатации после испытаний. Регулярно осматривают покрытие, арматуру и грунт вокруг.
Соответствие нормам - залог надежности: ГОСТ Р 51164-98, ПУЭ. Техника безопасности исключает риски при работах.
Что учесть на практике:
- Использовать только песок для засыпки.
- Контролировать уплотнение грунта.
- Обеспечить доступ к горловине.
Нормы, которых придерживаться всегда
Монтаж подземного резервуара для СУГ - процесс с четкими правилами, от котлована до обвязки. Соблюдение глубин, фундамента и защиты гарантирует стабильную работу. Остались детали вроде групповых установок или ремонта в эксплуатации - их разбирают в проектах.
Дальше думайте о мониторинге: датчики уровня и давления упрощают контроль. Это базис для долгосрочного использования без сюрпризов.
© 2022 - 2026 InvestSteel, Inc. Все права защищены.